回复:如何确定制动电阻已经投入使用?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-19 09:24:04

1楼

早期版本的装置要看早期与装置一起供货的手册。我手上都没这个版本的手册。所以也没法回复你说的那些参数。


不过,若想知道制动电阻是不是起作用了,看直流母线电压的监控参数r26即可。我想这个参数应该有。当r26大于600V以上时,系统就应该处于发电状态了。反之,仍然在电动状态。


另外,P1240这个参数呢?应该有。看看P1240是不是等于1了?应该等于0就可以发电了。P1240 = 0就是禁止直流母线电压控制使能。此时,只要电机被动运转,即可进入制动状态。