恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-19 11:05:45
3楼
早期版本的装置要看早期与装置一起供货的手册。我手上都没这个版本的手册。所以也没法回复你说的那些参数。
不过,若想知道制动电阻是不是起作用了,看直流母线电压的监控参数r26即可。我想这个参数应该有。当r26大于600V以上时,系统就应该处于发电状态了。反之,仍然在电动状态。
另外,P1240这个参数呢?应该有。看看P1240是不是等于1了?应该等于0就可以发电了。P1240 = 0就是禁止直流母线电压控制使能。此时,只要电机被动运转,即可进入制动状态。
通过r26参数监控的话,如果超过600V,有可能是直流母线控制电压器起到的作用。
也有可能是制动电阻起的作用。
如果确定直流电压控制器不使能的话,制动电阻起作用直流母线电压应该降对吧。
如果不降的话,就说明制动电阻根本没起作用?
这样理解对吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主