出问题之前程序的下载与编译都是正常的,新加入了一个OPC UA通信,因为要做外网捕捉,所以通过企业路由器镜像了PLC IP 设置完成之后再次下载程序就出现了储存卡拒绝访问报错(实际未安装储存卡)固件报错,使用当前程序恢复PLC出厂设置,断电重启之后再次下载,提示:“连接到企业网络或直接连接到INTERNET的设备必须采取合适的保护措施以防止未经授权的访问,例如通过使用防火墙或网络分段” 没有在意直接下载,程序下载完成,启动PLC失败,在线显示拒绝访问;之后再恢复出厂设置,重新下载程序,都会提示这个保护问题,请问这种情况是什么原因引起的?有什么办法能恢复到正常使用?