使用带编码器的矢量控制时,是不是必须进行动态优化?
现场电机只能转动一定的范围,我现在想动态优化一下,会不会在优化的过程中,电机转动圈数过多,造成危险呢? 动态优化的时候,电机转动的距离取决于什么?
还有一些升降设备,如果使用矢量控制,做动态优化的时候,也很危险。
类似这种设备它是怎么优化的呢?只做静态优化?
这类应用不能做动态优化!只能做静态辨识!
在静态辨识中(静态辨识是辨识电机自身的电磁参数。)需要断开电机轴与负载的联结。在上电后,启动,电机轴会转动一点,不超过1/4圈。这是在找正磁极的过程。对正磁极后,下面测量出的电磁参数才是正确的。
动态优化的结果,仅仅是给出这个系统大致的最快响应极限而已。只适用于传动轴系无间隙环节的刚性连接、且转动安全的系统。
大多数场合并没有这样快的动态响应需求。
不做动态优化,也可以使用前馈预控,因为预控部分有个百分比输出,它可以操作范围0-200%。(默认100%)