展开查看
以下是引用jacky_andy在2021-09-19 11:09:44的发言 >楼主

使用带编码器的矢量控制时,是不是必须进行动态优化?

现场电机只能转动一定的范围,我现在想动态优化一下,会不会在优化的过程中,电机转动圈数过多,造成危险呢? 动态优化的时候,电机转动的距离取决于什么?


还有一些升降设备,如果使用矢量控制,做动态优化的时候,也很危险。

类似这种设备它是怎么优化的呢?只做静态优化?

这类应用不能做动态优化!只能做静态辨识!

在静态辨识中(静态辨识是辨识电机自身的电磁参数。)需要断开电机轴与负载的联结。在上电后,启动,电机轴会转动一点,不超过1/4圈。这是在找正磁极的过程。对正磁极后,下面测量出的电磁参数才是正确的。

动态优化的结果,仅仅是给出这个系统大致的最快响应极限而已。只适用于传动轴系无间隙环节的刚性连接、且转动安全的系统。

大多数场合并没有这样快的动态响应需求。

不做动态优化,也可以使用前馈预控,因为预控部分有个百分比输出,它可以操作范围0-200%。(默认100%)

注:西门子所有矢量变频器都有此功能。