回复:如何确定制动电阻已经投入使用?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36716
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-20 09:13:09

10楼

展开查看
以下是引用yming在2021-09-19 19:39:15的发言 >9楼

旧型号CU240S与MM440比较相似。但CU速度快,把编码器、测量、通讯接口都集成在CU中了,但控制功能框图、参数表基本可参考MM440。是一款接口功能相当全的控制器。

新的CU240-2仅保留了集成通讯。更致力于驱动本身控制。


以下是引用kdrjl在2021-09-19 17:31:02的发言 >8楼:楼主的装置,不是现...

引用8楼详细内容:

楼主的装置,不是现在的PM240-2。


和斜坡没有关系。

以下是引用kdrjl在2021-09-19 15:45:17的发言 >:不会吧?而且你说的...

引用详细内容:

不会吧?而且你说的这个是当前版本的G120中PM240-2的情况。老的变频器包括MM440的,内置的制动单元,制动电压阈值在620V-720V之间。只是现在的PM240-2版本,内置的制动电压阈值应该是750V左右,不会是770V。因为直流母线电压800V是变频器的过电压保护动作阈值。你想想,如果是770V,距离800V仅有30V的裕量,稍有阶跃式的过充,那就被保护了。其实就是750V,我认为离得都太近了。不知道设计者是怎么想的?为什么把制动阈值抬得这么高。根本不给能耗制动的时间和机会?(捂脸)

实际PM240-2的这种,我认为是侧重了不同。也就是以前常说的,有所为有所不为的那种(偷笑),这是好听的,不好听的,就是减配。它更适合大多数的应用场合,以及比较恶劣的使用环境。牺牲了原来的比较全面的功能。