帮助他人搞了一个项目,要求上位机2台服务器,要求2台服务器互为备用,任何一台服务器退出运行均不能影响整个系统的正常运行。系统中有6个SMART PLC, 3个欧姆龙PLC, 3个三菱PLC,众多的MODBUS RTU仪表。上位机软件WINCC.

为了方便项目的设计,方便今后的运行管理和设备维修,不可能采用过多的通信协议,故而采用万能的OPC---KEP.

实际项目运行中,无论投入一台、两台、三台服务器(其中一台是调试人员的笔记本),系统正常运行。任意退出其中的一台或者两台计算机,只留下一台或者两台,系统正常运行。

三台计算机同网段,两台上位机除了IP地址之外,其它硬件软件没有差别。