回复:1200的232通信RCV_PTP接收完成引脚为什么一直为1,背景数据块不同,但是还是会相互影响

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-20 18:21:32

1楼

你用的是232 CM模块?

232是全双工通信;要与RCV_CFG配合着使用。

此外,你1200是什么固件版本,就用相对应的RCV版本。RCV_PTP是4.0以下的,手册上有说明。

按说,PTP是一对一的通讯,如果一个扫描周期中多次调用是不行的。需要间隔一个以上的扫描周期。(1200这些232、485的CM、CB都一样。)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?