我以前做过的项目是这样的:
供水,3用一备一夜用,电气拖动系统是一台变频器拖动,恒压控制。要求当然是恒压,具体设备要尽量运行累计时间一致,以达到设备工作生命周期足够长的目的。
采用的控制器当然可以选用市面上成型的一体式控制面板,不过仔细考量后放弃了。
1200加触摸屏,不是西门子屏。系统引入压力信号,液位信号。液位信号是开关信号,供水缓冲水箱的高位低位信号。
---------------------------------------
其实按照消防泵系统的要求,只可能最多3用供水,至于4台供水泵很少见,可能是因为多台泵并联运行总的供水能力其实并不是线性提升的,多余3台泵就说明设计出问题了,需要提高单台泵的功率。