回复:再谈G120速度调节器参数的整定

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37070
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-21 09:01:43

36楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-09-21 08:13:23的发言 >33楼

通过P341和P342来达到更改启动时间, 和改变惯量模型。 这个我能明白。

有两个问题:


  1. 更改r345, 加速度预控的输出也会成比例变化, 是够要相应的修改P1496? 若干这样, 修改启动时间对加速度预控没有影响?

  2. 图2,的惯量模型, 貌似只有转矩控制模式才起作用,而且, 上次我发的帖子, 一直没搞清楚后面的Pre control speed , 和电机模型的输出叠加, 怎么就成了实际速度r63? 

以下是引用kdrjl在2021-09-20 17:39:08的发言 >32楼:你能读懂下面的两张...

引用32楼详细内容:

你能读懂下面的两张图吗?



这两张图,对速度设定值和速度实际值都使用了同样的负载惯性模型。一个是以速度设定值为关联,另外一个是以转矩设定值(实际上就是速调的输出信号)为关联。用系统的启动时间(惯性)去做动态的预控(补偿)。


如果你还是不知道r345是由谁决定的?那我就无语了。我觉得你应该上机操作。只有动手,才能更好的对照原理图(功能图)解惑。

以下是引用锋言锋语在2021-09-18 09:56:06的发言 >27楼:比如,启动时间优化...

引用27楼详细内容:

比如,启动时间优化的结果是0.4s,我这利用不到这么快,所以改成了2s左右


r345启动时间不是只读吗? 怎么修改?

以下是引用kdrjl在2021-08-18 17:10:13的发言 >1楼:参数r345,P1470...

引用1楼详细内容:

参数r345,P1470,P1472,P1496,都做了相应的改变。用自动优化辨识的结果是否行?因为不符合我的使用需求,,所以要调整一下。


比如,启动时间优化的结果是0.4s,我这利用不到这么快,所以改成了2s左右,同理,相应改变了积分时间和前馈预控,并适当降低了放大倍数。加大惯性时间的目的是想把动态变化的平缓。减小负载变化冲击。


该系统额定转速是2930rpm,最高转速4000rpm。有恒功率调速的范围。


我发现,动态特性自动优化的结果,往往是该系统的极限参数。而实际运行时,没必要采用极限参数。所以,必要的手动调整实属需要。不可或缺。调试的效果,最终还是用曲线说了算。 

关于图2,你可以看它的输出,去的是图6730吧,在那张图,它与转速实际值叠加了。什么意思?就是实时在速度实际值上对转矩的变化量做一个动态的补偿。当然,注释里讲仅针对SLVC系统。


看西家传动的功能图,可以学习和认识西家传动的闭环控制策略和技术风格。为日后自己做闭环控制的设计提供一个思路和参考。比如说,将来你如果用DCC去做一些复杂的,特殊的工艺控制时,就会考虑如何自己去加一些动态补偿,以满足设定值和实际值快速跟随的需求。


本楼说飞剪控制的精华帖,就是一个经典的例子。如果没有补偿或者叫预控,飞剪的实际转速在起步状态很难与设定值重叠。这样的快速跟随效果,没有预控根本做不到。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8216条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。