回复:再谈G120速度调节器参数的整定

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-21 09:19:43

37楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-09-21 08:46:49的发言 >35楼

比如,启动时间优化的结果是0.4s,我这利用不到这么快,所以改成了2s左右,同理,相应改变了积分时间和前馈预控,并适当降低了放大倍数。加大惯性时间的目的是想把动态变化的平缓。减小负载变化冲击。


我一开始的理解是, 系统自动识别的是0.4S.  版主希望减缓,因此更改参数,改变启动时间。  但是其实是因为真实负载不可能实现0.4S, 所以要估算系统整体惯量,更改P342. 


是这样吧? K版。


我原理以为系统自动设备的电机动态参数, 进行部分的预控补偿就可以了。 但是其实可以根据系统负载的类型, 进行进一步优化的,以此来充分利用系统的控制性能。 


学习了。谢谢。

终于能理解我的本意了。谢谢!


其实传动控制的调试,没有什么神秘之处。它无非就是两个要点,第一,调节器的PI参数乘积,与系统的负载惯性时间常数有密切的关系;第二,如果要实现良好的设定值与实际值的跟随效果,补偿和预控是不可或缺的,而且动态时间常数要符合与实际的负载惯性时间常数相匹配。


即:

2 * r345 = 速调P * I_这是西家传动传统的推荐计算公式。但不是绝对的;

改变P342_惯性比可以改变r345_系统启动时间。


应用SINAMICS中,有了上述两条,玩转传动速度环的调试,没有问题。


关于惯性比,在伺服控制应用中,比较常见的一个关注的参数;而在传动应用中,过去不提这个参数,好像也没这个参数,都是系统的启动时间。比如,6RA直流系列,6SE70交流系列。都是通过设置系统的启动时间来对应负载惯性的。到了SINAMICS,就把伺服与VC的这个物理量都统一采用惯性比设置的形式了。形式不管怎么变,自控原理没变,古典控制理论也没变。还是那些玩意。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。