展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-09-20 08:16:02的发言 >34楼

PN + OPC?  不太明白。 能详细说说吗?

以下是引用kdrjl在2021-05-21 19:12:27的发言 >33楼:PN通讯;硬件CU3...

引用33楼详细内容:

PN通讯;


硬件CU310-2PN+PM240-2组成的SI20传动系统;上位机为商用机;


链接就是以太网线


上位机安装win10和西家传动的OPC动态链接库,VB.net编程环境的操作监控系统。


仅此

以下是引用蔡子在2021-05-20 18:02:32的发言 >32楼:您好,感谢您的分享...

引用32楼详细内容:

您好,感谢您的分享!请问这个试验台系统里,计算机与CU310之间是使用的什么通讯呢?硬件是如何连接的?需要对CU310做怎样的配置呢?

OPC是西家传动针对第三方的设备访问所做的一个动态链接功能。在上位机里,通过OPC的动态链接库,可以直接与西家传动进行通讯。比如,上位机里有C语言环境的软件平台,通过OPC就能和S120或者G120的变频器直接通讯了,不需要WCC或者PLC的链接。这样,对于一个有第三方上位机结构的传动控制系统,就显得很干练。特别是针对单机传动的系统,计算机(可以是办公室商用机)通过PN通讯或者有线的,无线的网络直接与现场西家传动变频器连接,控制现场的执行器电机运行,完成各种的工艺控制。中间省去了PLC。上位计算机里也无须博图,WCC、STARTER之类的软件。计算机里可以是VB.NET,可以是C_++什么的软件环境操作系统。