回复:如果要求PLC收到火灾信号时急停设备,但CPU故障、死机、跳闸或停电时,不能停止设备,应该注意什么

已锁定

xf123456

  • 帖子

    397
  • 精华

    9
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-09-21 16:59:39

4楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2021-09-21 14:28:25的发言 >3楼

电都没了,你还控制设备?

你这相当于让人都死了还要说话呀。

CPU的电没了,但试验室的电可能还有;CPU这时候控制的Q点输出一定是0,对应中继的闭点一定是1,试验室设备的接触器之类的一定是有电的,就满足需求了;目前我担心的是CPU故障时、死机时的Q点输出也是0吗