CPU的电没了,但试验室的电可能还有;CPU这时候控制的Q点输出一定是0,对应中继的闭点一定是1,试验室设备的接触器之类的一定是有电的,就满足需求了;目前我担心的是CPU故障时、死机时的Q点输出也是0吗
没啥可担心的。1200不像300那样,它会忽略一些故障继续运行。
对于需要处理的各种错误、故障。你应该调用对应的各个xx错误OB来处理。在这些OB中,决定是否转到停机状态。
在转到停机状态之前,输出安全的状态。