变量表中,模拟量的当前值地址是LW16,而子程序中用的是全局地址AIW18。问题就在这里了,应该为LW16!


如果不更正为LW16,主程序调用时的模拟量当前值输入值均是无用的,即没有使用。而使用的均是AIW18的值。无论主程序调用多少次,最终都是将AIW18的值转换为不同量程标定的工程量值。