回复:在LOGO!中使用Modbus TcpIp进行控制Q和M时映射地址和官方不一样

已锁定

不断攀登

  • 帖子

    1825
  • 精华

    0
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2010-06-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-09-22 12:53:00

2楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2021-09-17 11:56:19的发言 >1楼

图中不是写得很清楚了么?图里面的是S7通讯表,然后ModbusTCP地址都是从1开始的,所以你用软件测试的寄存器地址是0开始,所以图中的地址要-1才是真正的ModbusTCP数据表地址。

还有官方手册有说了,不同固件版本地址是不同的。所以,不建议用内部定义的地址,还是直接用模块映射通讯表更安逸更适合。

软件Modbus Poll地址问题看看下面这张图能懂不???



图文并茂。

邮箱 yongquancun@126.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2405条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。