用STARTER调试G120或者S120时,其步骤在那本应用指南里都有了。我在实际操作中,有一个自己的流程。


第一步,计算机里在STARETR界面下,先建一个空文件。

第二步,设置计算机的通讯地址,实现计算机与装置之间的在线连接。

第三步,在线后,先对装置做工厂化参数复位,注意,此操作结束以后,一定要给装置断电,再上电,工厂化参数复位才生效。这是指南里强调的。

第四步,在线后,把装置里的参数,上传计算机文件,并保存。

第五步,离线配置快速调试的流程。

第六步,在线下载离线建立的参数文件。

第七步,打开STARTER里的操作面板,启动变频器,对电机进行静态计算与优化。结束以后自动停止。如果电机轴可以自由转动,还要做一下动态的优化与辨识。(P1900 = 1)。

第八步,检查P2000至P2003的参数,使其为最大值,然后检查r345与速调PI参数是否需要调整,并通过trace,检查速度调节器的调节状态是否满足需求。

第九步,设置工艺文件(参数的过程布线)。包括端子的参数设置等。

第十步,结束调试。


这里,有一个细节需要说明,在快速调试的参数中,虽然我们设置P1082的最高转速,但是如果最高转速超过了电机额定频率的同步转速,此时P2000默认的设置就是电机额定频率的同步转速值。所以在开机运行时时,它的最高转速被限制在了P2000设置转速。达不到实际的最高转速。比如,电机的最高转速是6000rpm,而实际P2000默认的是3000rpm。此时如果不对P2000进行修改,那操作面板最高只能被限制在了3000rpm。


所以,我们在调试验证速度调节器的参数时,一定要先对P2000的参数进行检查,把它修改成最高转速即可。当然,如果你的系统最高转速就是电机额定频率下的同步转速,那就无所谓了。