如果电机轴不能自由转动,这样的系统,只能做自动的静态计算和辨识。动态就不做了。尽管不做动态试验,但是不等于动态的优化不能设置了。也不等于此时只能对PI调节器的参数靠蒙来设置。


你完全可以通过手动设置参数来实现近似动态性能设置。首先,要知道被测试的电机轴转动惯量,这个参数可以通过电机样本或者制造商获取,然后根据该系统的机械结构,索取机械设计计算的传动系质量或转动惯量。有了这两个参数就能设置S120或者G120的惯性比参数(P342),由此确定PI参数并进行调试了。这就是有一个方向和框架的参数设置。不是蒙的哟。