恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-22 14:41:53
4楼
4个热电阻有没有电线接在一起哟,又或者PLC到热电阻的中间过渡线有没有接错,按个排查。
接线没有错,每个通道都用热电阻挨个试过,,是正常的。4个通道同时使用时通道数据混乱。现在程序中只做了四个模拟量接收通道AIW48,AIW50,AIW52,AIW54,情况依然。有人说固件要升级,我现在CPU版本是V02.05.01,编程软件版本是V2.5,都够新的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主