回复:S7-300 317-2PN CPU想与外部机器人做MODBUS TCP 通信 授权问题

已锁定

quiet

  • 帖子

    2071
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-02-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-22 15:28:17

9楼

300 PLC弄个modbus rtu  modbus tcp 真心累啊,对还是加个smart便宜和方便。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。