回复:S7-300/400模拟量模块部分通道不用该如何处理?是悬空不接还是将其短接?

万象

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-29 13:39:03

0楼

在技术支持中有SM331的详细资料可以看,很详细。如悬空没出事,那可能是运气好。我以前也认为无所谓,但在二,四线制混用,干扰严重时出过错。量程在硬件属性中设置。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。