200smart已经很多年没用过了,正如楼主所言200的沿指令确实很方便,不用自己来考虑什么状态存储。不过,怪也怪在这里,200沿指令只能一个固定的信号对应一个不变的自动状态位,如果一次循环调用了两次该信号的沿,那也是以前的自动分配的状态比较,不会自动再分配另外一个状态位,所以,第二次调用总不能得到正确的结果。300就不然,虽然需要手动分配,不过可以指定另外的状态位来存储当前的状态,这样就可以得到正确的结果了。

如果200的沿机制是每次不同地方的调用都分配不同的状态位,那如你所言就自动挡了。