一台6RA80装置,启动其它大的设备时,瞬间电压会低,导致正常运行中的装置报60006,请问怎么处理。
谢谢
只要工艺允许,可以无限降低P50351。
所谓的工艺允许,是指:1、电压降低瞬间,系统最好不要处于逆变状态。2、电压不能降低到负载的速度(或者电机的转矩输出)已经不能满足工艺要求了。