其他的就不说了,上面说的很全面了。
对于低于5Hz一下的明显不行:提升类为恒转矩负载,开环是V/F控制,通用型变频器其V/F曲线为直线(不同于风机水泵型变频器),虽然直线型可应用与恒转矩类负载,但出厂默认的转矩提升量一般不是很大,即低速时的输出电压提升量。您可逐渐提高转矩提升参数的设定值,以提高低速时的转矩,是可以解决此现象的。但还是建议采用适量控制。