我在410-5H上面测试,CPU接入的DP端口允许最多输入输出字节为6144bytes,CP443-5允许最多输入输出字节为4096bytes,所以你还是要计算一下你的字节数是否会超,尤其你的模拟量比较多。另外最好还是在硬件组态里面实际操作一下,才能最终确认方案是否可行。