回复:课时32习题所遇问题

贾岑

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    826
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-24 09:50:50

1楼

您好,过程映像的修改,默认都是单次的,在循环程序开始之前进行的,所以对于PII而言,每次都要从模块重新刷新,所以您修改时此刻是修改为1了,但是下周期又会从仿真CPU的模块中刷新回0,所以看到的现象就是无法修改成功;二对于PIQ而言,如果在没有编写用户程序时,修改是肯定会成功的,而您现在的现象是无法修改,您检查下一定是在用户程序中编写了对当前操作地址的逻辑功能了,虽然Modify为1了,但是程序的执行也是每周期都会进行的,亦会将执行结果的0覆盖到之前Modify的1值,所以您看到的现象就是无法修改。

解决方法是这样的,在按钮区从左侧数的第四个按钮,您点选一下就是按照触发方式进行修改,用默认的周期性自动模式修改即可,然后在Modify时点击从右侧数的第四个按钮,即带表盘的修改,表示按照设定的触发模式修改变量,就可以对I0.0完成修改了。

但行好事 莫问前程
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: