报警内容说明书怎么说的?
300508 轴%1 驱动%2 电机测量系统的零号监控
解释 %1= NC 轴号
%2= 驱动号
在计到零号交叉上的模数 16/10 中的编码器线号中探测出错误 增量丢失或增加 报警可以在
M0 ALARM REACTION CHAN NOREA0Y 通道未就绪 中重新编程
现象 方式组未准备就绪
在某些情况下允许借助 M0 为所有通道转换
通道未准备就绪
报警 NC 停止
禁止 NC 起动
NC 转换为跟踪方式
报警显示接口信号设
置
解决 请通知授权人/维修部门
祷使用原始西门子编码器电缆 其屏蔽度更高 祷
检验编码器 编码器电缆与屏幕连接是否损坏 祷
检验控制器模块 U 板上的屏蔽连接 顶螺丝 祷
更换控制模块
祷对于齿轮编码器 检查齿轮与传感器之间的距离
祷如果使用 BERO 近位开关 那么编码器零号仍被监控并且没有 BERO 信号
程序继续 控制系统关-开