以下是引用kdrjl在2021-09-25 09:18:56的发言 >3楼

我的看法,应该没问题。SLM有自身的预充电回路,上电时先预充电,然后才是主电路通电。预充电电压达不到阈值,主电路不会接通的。所以。不用太纠结这个吧?


很奇怪,换主电源,逆变器却还保留?用6SE70的逆变器呀?

这有什么可奇怪的呢,以前的老生产线改造,只把原有6SE70整流回馈换成S120的SLM,逆变器还是保留6SE70。