因为我这个是改造项目,替换原来的6SE70整流回馈装置,现在S120的SLM允许带的电容量小于在线的逆变器电容值,所以才有是不是需要增加电抗器阻抗的疑问,现在变压器短路阻抗已经是6%了,如果SLM的进线电抗器是8%,会有什么问题吗?
你先搞清楚进线电抗器的作用,你的问题就迎刃而解