以下是引用ansaldo888在2021-09-25 12:49:32的发言 >6楼:

出自西门子工程师手册
以下是引用老兵在2021-09-25 10:06:49的发言 >:西门子的进线电抗器...
对于西家的适配SLM的标准的电抗器而言,在50HZ/380V的供电环境中,或者50HZ/660V的供电环境中,其压降通常是4%。
你这个表格所在的手册我没有,看不到全貌,不能做过多的分析猜测。
不过,我分析,这应该指的是总的供电线路短路阻抗。
至于为什么会有4%与8%,可能对应着不同的供电电压及频率。