楼主贴的那张图,表示的是整流回馈单元能带的电容容量值。这个在S120的样本里或许有说。


其实现在没必要吧?我测试过SLM预充电时的母线电压,很低,只要建立了预电电压阈值,主电路就打开了。直接快速的充电。我个人分析的观点,用SLM就是放时间长了的逆变单元,也用不着前期的预充电准备工作,直接上电等待即可。除非这个久放的逆变单元电容器坏死了。


完全是个人见解。

我是你的朋友