以下是引用老兵在2021-09-25 20:27:20的发言 >4楼

我印象中,电流互感器是有严格的接法的,应该是角接。

其工作原理类似变压器:当电流不平衡时,电流大(小)的那一相互感器的磁通就大,产生的反向电压就大。

大一V就了不得了,你想,大功率电机绕组阻抗才多大?百分之几欧。如果差个1V,是差多少A?

嗯, 明白了。 这个为什么不用平衡电抗器呢?  因为成本,还是别的?


@老兵, 还有个问题, 这种直接并联触发信号的功率单元,  怎么保证同步触发?  是因为有个触发过程,所以根部不用考虑同步触发问题吗?