恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-26 09:04:58
16楼
传动装置的电源部分,包括整流器和整流逆变器,既要考虑容量对预电电流的影响,又要考虑预充电的时间长短。所以,就会对电容器的容量做些限制。假如不考虑预充电时间,把预充电电流限制在安全范围,电源带电容器容量的问题那也就无所谓了吧。
个见。
确实是这样,我们以前改造过一个项目,把6se70的逆变柜换成国产的逆变柜,因为直流母线电容的不匹配原因,导致整流一直启动不起来,后来自己外加了预充电电阻,限制预充电电流,这种情况下预充电时间加长,才能使用了