16楼
FSD不能提供100%的制动电流? 手册上哪里有这个介绍?
引用14楼详细内容:
PM340是S120功率模块之一。它是带整流器的功率模块,也就是整流和逆变一体机的那种。是单传专用。S120的电机驱动模块还有一种就是只能用于逆变的那种。叫MM什么吧?我记不住。反正不管是PM340还是MM的电机模块,都比PM240-2贵很多。
PM240-2最大的硬伤就是D封装形式以上,自己不带内置100%能耗制动单元。所以,就把它当逆变器用即可。前端电源部分配置整流回馈电源即可。而且好使。
受新馆病毒影响,现在全球的芯片短缺,导致西家传动的产品供货慢的要死。真没办法。全球供应链的这种模式还是有问题的。没备胎,真受制。
引用13楼详细内容:
S120逆变器模块, 是指Pm340吗?
引用9楼详细内容:
现在,我理解的CU310-2 + PM240-2结构配置是这样的:
如果PM240-2的封装形式在A-C,那这样的结构配置称为S120一点区别也没有。绝不是G120。
如果PM240-2的封装形式为D以上,那这样的配置属于“瘸腿”的传动,电动能力100%,发电能力不能100%。唉...,又来了。对于单机传动S120的需求者们而言,这是多么的痛?
两年来,我花费了一段时间,终于对此有解了。用单传S120系统:
11kW以下容量,就是CU310-2 + PM240-2结构组成;
15至100kW以下的传动系统,用国产整流-回馈电源+PM240-2+CU310-2结构配置;
100kW以上用SLM + PM240-2 + CU310-2结构配置。
不管咋样,上述的配置结构,那也比用S120的逆变器模块便宜得多。S120的逆变器模块太贵了。也不知道里面都有啥金贵东西?
引用7楼详细内容:
S120单机,功率装置用PM340。CU310+PM240-2的组合,不知道是应该叫S120还是叫G120
当然,功率段确实也只是到了250KW.。
另外,原来有的是6SE70,现在如果用S120替换的话,大概率是不用考虑安装空间的。
引用5楼详细内容:
G120功能上可以实现,但是他的功率段最大就是250kw,还是LO 基本负载功率 HO只有200kw。。
我的起重都是大两档的选型,环境恶劣点,空调坏了,没问题。起重设备绝对的100%。
这么大功率段的设备,单机不管是G120还是S120都是这个功率段,PM240-2,
CU310-2跟CU250S-2估计差不多价格吧,
查我2019年以来的帖子,为此吐槽好多次了。不仅是制动功率的持续时间变了,就连制动状态的开启阈值也提高了。比原来提高了100V左右吧。