回复:为什么已经禁用了电机检测还是报7994报警

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-26 19:46:11

1楼

为啥不进行P1910电机检测呢?

至少应该要进行1910=1静态辨识吧?

不进行辨识,你又不是用西门子的电机(默认仅仅是四极电机简单参数),而又使用至少是V/f控制。这种数字化驱动器,缺少参数。一些内置的功能(电机热保护、节能等)无法工作。

静态辨识又不转,就是通电测量定子、转子电磁参数而已。

不知道你怎么想的。


至于通讯超时,毫无疑问,你的通讯链路有问题。传送就是断断续续的。