最终解释:电机每转脉冲数即为电机每转一圈需要上位机发送多少脉冲?此处plc发送脉冲的最大频率为100khz,则为每秒发送10万个脉冲,台达b2伺服电机额定转速为2000转每分钟则为一秒可以转33.33圈!台达伺服电机出厂参数设置定义为10万脉冲转一圈,所以再不改变电子齿轮比的情况下,plc一秒只能使得电机转一圈!这样电机运行速度就太慢了,所以我们改变伺服驱动器电子齿轮比扩大40倍  使得驱动器接受2500个脉冲电机转一圈 ,这样plc 一秒能发送10个脉冲   经过电子齿轮比的放大,电机最大已经超过额定转速每秒能够达到40转!因此满足了电机额定转速的问题!!!!

哈哈哈 ,为啥没人和我这样解释呢 ,这样就比较通俗易懂了啊 