通过1512C工艺对象组态脉冲+方向控制松下A6伺服电机
A6伺服控制输入引脚3和5接+24V,4接脉冲Q0.4,6接方向Q0.5
在没有将编码器输出Z相接入到PLC中之前,正反转控制都正常,接入之后反转定位就不正常了
恢复伺服参数出厂设置和重新组态工艺对象均无效
通过组态界面中的调试功能对伺服进行运动控制(电机完全从机构中脱离),相同的距离,正转可以到达,反转先到达之后又正转回去
通过驱动调试软件PANATER监控发现,正转时编码器接受的脉冲总数跟指令脉冲总数一致,反转时指令脉冲数要比正转的要少一千多(速度越快少的越多),低速下误差要小