回复:如果要求PLC收到火灾信号时急停设备,但CPU故障、死机、跳闸或停电时,不能停止设备,应该注意什么

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9427
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-27 11:22:30

11楼

你这个问题,实际上在境外的某一些设备的控制上,确实也可以借鉴一下了。

常见的解决方案除了用带F功能的cpu或者模块外,他们还会考虑采用外部的安全继电器或者pilz的安全控制器集成在系统中使用。