回复:请教,s7-300编程问题??

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7463
  • 精华

    53
  • 被关注

    253

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-05-09 15:51:58

0楼

1、如您程序中所示,既然使用完全地址对数据寻址,则无须使用OPEN DB指令。当您连续执行OPEN DB1,OPEN DB2时,实际效果只相当于执行了OPEN DB2。而在您的程序中,这个指令未起任何作用。
2、FB与FC的区别是,FB需要背景数据块,可以定义静态变量,而FC无须背景数据块,也不能定义静态变量。背景数据块的作用是将调用该子程序时使用过的静态变量保存起来,以被下次调用时使用。
3、本例中如要在FB1访问背景数据块DB3中的数据,最好使用符号寻址!