恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-27 15:14:50
9楼
这个问题几年前遇到过,我是高线跟班维护电工,偶然有一天听操作台操作工反应有一架轧机电流偏小,大约一个月了。我想起一个月前,有一个班换过70箱。我用钳形表测几个轧机的进线电流进行比较,发现进线电流都差不多,但是操作台上这台轧机电流确实小了一半,对照了图纸,也对照了其他柜子,发现电流互感器线接反了。利用换辊时间我把线改了回来,恢复正常了。