回复:关于进线电抗器

已锁定

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-27 16:13:38

29楼

展开查看
以下是引用ansaldo888在2021-09-26 11:05:12的发言 >19楼

请您直接明示一下

以下是引用nnnn1234在2021-09-25 13:21:28的发言 >9楼:你先搞清楚进线电抗...

引用9楼详细内容:

你先搞清楚进线电抗器的作用,你的问题就迎刃而解

以下是引用ansaldo888在2021-09-24 22:24:54的发言 >2楼:因为我这个是改造项...

引用2楼详细内容:

因为我这个是改造项目,替换原来的6SE70整流回馈装置,现在S120的SLM允许带的电容量小于在线的逆变器电容值,所以才有是不是需要增加电抗器阻抗的疑问,现在变压器短路阻抗已经是6%了,如果SLM的进线电抗器是8%,会有什么问题吗?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/83180185