恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-27 16:42:52
2楼
kingst: 如果是变频器本身发生故障,他就直接OFF2了,根本控制不了。
你是自以为是了。
你以为OFF2是变频器控制器处理器停机了么?
OFF2仅仅是变频器的一个状态!开机之后;所有OFF1、OFF3之后,都可以进入这个状态。
内部的自由功能块该怎么运行就怎么运行。即便是PM功率模块损坏(甚至没有),CU照样可以运行。
顺便说一下,在分布式IO概念下,西门子变频器就是个远程IO;它上面的DIO,AIO可以和PLC控制器的PN/IO一样使用。
(我就是通过PLC用变频器上的IO去控制液压阀换向等功能。)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主