对于西家传动论坛的侠圣级别,问如此问题?相当传动产品的应用还没迈进门槛呢吧?不会吧?
对于传动控制,有本地-远程之说。需要切换命令数据组。所以P840要有两组参数,切换命令后只能有一组参数有效。另外一组被悬空。去看看操作手册里怎么说?
G120的两地控制命令参数好像是P810吧?如果我没记错的话。而查看当前的有效参数组状态,是参数r50还是r51?我忘了,要看手册。有监控参数可以监控参数组的有效状态。