12楼

   电流互感器二次接反后会使电流反馈的值变小,但不可能变成正反馈,因为PCB板电路识别的电流反馈值是直流电压,所以互感器二次电压需要整流,整流输出后经过标定后送给电流环,而整流器的输出极性不会因为互感器二次接反了输出极性就变了。见下图