以下是引用老兵在2021-09-28 09:40:44的发言 >11楼

顶楼及9楼碰到的情况,应该是U或V相的互感器接反了,四根错了两根。此时,六个波动有四个向上两个向下。计算出来的电流其实只有1/3大。

12楼这种检测进线电流的方式,当年我就是这样设计的。

三相进线检测2相的电流即可。

接线相位正确时(全反接也可以),晶闸管的电流正好形成波头串,整流后形成检测电压;其中一个接反了,就抵消了一半。检测电压小了一半。当然是显示值小了。速度控制的正常运行只是显示值小了。转矩控制就是实际转矩增大一倍。


危险的就是实际过流,检测不到了;不会动作。

但不会形成“正反馈”的。