恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-28 13:51:39
18楼
12楼这种检测进线电流的方式,当年我就是这样设计的。
三相进线检测2相的电流即可。
接线相位正确时(全反接也可以),晶闸管的电流正好形成波头串,整流后形成检测电压;其中一个接反了,就抵消了一半。检测电压小了一半。当然是显示值小了。速度控制的正常运行只是显示值小了。转矩控制就是实际转矩增大一倍。
危险的就是实际过流,检测不到了;不会动作。
但不会形成“正反馈”的。
接反一个, 不是 2 + 2 - 2 = 2 , 2/6 = 1/3吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主