回复:6ra70的电流互感器接反会导致电流变小吗?

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10038
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-28 14:57:39

19楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2021-09-28 10:06:03的发言 >12楼

   电流互感器二次接反后会使电流反馈的值变小,但不可能变成正反馈,因为PCB板电路识别的电流反馈值是直流电压,所以互感器二次电压需要整流,整流输出后经过标定后送给电流环,而整流器的输出极性不会因为互感器二次接反了输出极性就变了。见下图




这张图来自6RA28吧?6RA24手册中也有类似的画法,但是那两个电阻已经跑到了整流桥的一次侧。

而在6RA70/80中,已经不再有整流桥的出现。


我想,这不是关键,关键是,系统要检测实际电流瞬时值,而不是有效值或者平均值,你整流完了,算什么值?怎么反映或者区别电流正反向?