回复:6ra70的电流互感器接反会导致电流变小吗?

已锁定

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-09-28 16:18:42

29楼

展开查看
以下是引用老兵在2021-09-28 16:08:06的发言 >27楼

我们说的是检测,你说的是控制。

控制只与转矩设定值有关,与实际值无关。这个是没有异议的。



PS:这张图很反应基本功啊

以下是引用LLLWH在2021-09-28 15:55:06的发言 >26楼:    在6RA70的电...

引用26楼详细内容:

    在6RA70的电路中,确实看不主回路互感器电流反馈整流器了。它用了运放来整流的,经过整流后两路叠加变成直流电压信号,经过比例运算标定通过电压来代表电流的大小。

整流器的输出极性是不随正反桥切换的。改变的是电路逻辑。见下图




兵版,6RA70用运放代替了整流桥转换互感器采集的信息,实际整流一直存在,它没有其他好办法,A/D转换太慢了,不保险,只能用整流。

评论