如果用STARTER调试,在完成离线配置以后,再在线,看看P96等于啥?就明白了。一般情况,没调试以前的参数,没人关注。关注的是快速调试以后,参数的值被系统自动修改了。
比如说,我调试的第一步,设置控制形式,如果是矢量控制,P1300 大于等于 20,则进入在线后,P96 = 2是自动设置的;再比如,离线下配置的是P1300 = 2,风机泵类变转矩控制,那么在线以后就会出现P96 = 1是自动设置的。假如,想在线修改P1300,就必须要先去找到P96,将其改为0,才能再去修改P1300。而过去没这毛病。P96 = 0是默认的。不管你是否修改P1300。
不知道是否说明白了?