回复:G120 PN通讯分配IP的奇怪现象

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-29 08:39:51

2楼

其实,你说的是几件事情。

1、PN/IO系统中,设置IP是初始建立连接所用。建立连接后,PN/IO设备之间通讯则使用设备名称通讯。所以要同时设置IP和设备名称。

2、IP地址和设备名称的修改必须在线状态下修改,它的机制是传送到备用地址,修改标志位置一;断电重启时,将备用地址的内容复制到在用地址,标志位置零,使修改后IP/设备名称有效。

3、在博图中,有IO设备的项目名称和转换的名称,实际通讯用转换的名称,而项目中的名称是为了编程辨识之用。(因为通讯辨识不能使用中文等大字符集)


所以,要在线修改、传送完成;设备断电重启,有效后,重新搜索加入项目。项目中的名称不满意,可以通过其属性栏或项目树(右键重命名)改动。

这个过程,PLC(IO控制器)驱动器、其他PN设备都差不多。没有IP的设备只能通过底层搜索找到。


至于报警,那是你还没有组态、下载IO报文通讯。