恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-30 07:25:45
2楼
现在手头上正在做一个项目,有两套PLC,S7-300和S7-1500。我先用笔记本上WinCC 7.3做的画面,运行没有问题、后在工控机上安装了WinCC 7.5 SP1(正版),工控机上另外安装了博途V16(正版)和step7 5.6。把做好的画面拷到工控机上,可以直接运行,可是有10几个变量不显示(变量类型是int和real),其它都正常,WinCC中定义的是“无符号的 16 位值”和“32-位浮点数 IEEE 754”。但是我用7.3版本运行就很好,然后中控的wincc是7.5 SP2也没有问题。在调试过程中,我发现,如果在wincc运行时把这几个变量“无符号的 16 位值”改成“有符号的 16 位值”,就能显示了。但是把wincc重新激活的话,又不能显示了。我于是重新建了一个项目,把变量导入,画面拷贝进去,可是还是不行,而且只有那几个变量不行,我也没发现这几个变量建得有问题。
不知道大家有没有遇到这个问题,又是如何解决的。
看来WinCC V7.5 SP1 需要升级一下,这个东西讲不清楚的,我之前有刚刚升级了一个项目,就是从WinCC V7.0 升级到WinCC V7.5 SP1 , PLC 是 S7-300 , 有好多个变量都不能刷新,就是再WinCC V7.5 上显示的值不变(PLC中值是变化的) , 后续通过坛友的指示 ,通过把WinCC V7.5 SP1 ,升级到 WinCC V7.5 SP5 后就可以了 。建议你升级WinCC V7.5 SP1
请填写推广理由:
分享
只看
楼主